有没有什么简单的计算方法?有没有相关的资料,最好有算例的,我查过一些资料,一般都是谈的梯板,及梯梁的配筋计算梯柱的基本没看到过 楼梯的梯柱,算出来的钢筋往往...

梯柱按构造配筋,算过几次,配筋都很小(按轴心受压算的,这个不知道对不?加强构造措施,比如梯柱全高加密和把梯柱再往伸到楼层主梁里。

这个不知道对不梯柱按构造配筋,比如梯柱全高加密和把梯柱再往伸到楼层主梁里?配筋都很小(按轴心受压算的,算过几次,加强构造措施/

应该按普通的一品框架进行计算,并且考虑地震作用,这就是按梯柱当做框架柱进行结构配筋计算,但是梯柱的抗震等级要不主体框架结构的抗震等级提高一级。请不要告诉我按构造配,或者是根据结构力学算这种回答了应该按普通的一品框架进行计算,并且考虑地震作用,这就是按梯柱当做框架柱进行结构配筋计算,但是梯柱的抗震等级

按受力来计算,根据梯梁传来的荷载进行配筋计算,但一般力较小,和构造差不多 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多...梯柱的配筋怎么算,还是按构造配?...按受力来计算,根据梯梁传来的荷载进行配筋计算,但一般力较小,和构造差不多 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多梯柱的配筋怎么算,还是按构造配?

框架柱计算时,底层是一个配筋,二层到顶层配筋应该相同,底层配筋计算时用底层的内力,二层到顶层计算时用二层柱的内力,不用顶层!顶层,标准层,二层配筋相同!梯柱的截面不宜小于300*300,或者面积不宜小于90000. 千分之七 2.框架柱的配筋计算。在该框架结构设计中,偏心受压柱正截面承载力计算时使用对称配筋的方式,钢筋采用HRB335

而是自己就比如把梯板用宽扁斜梁的方式根据实际建进去,...发现楼梯配筋其实都是差不多的,所以现在几乎就是下意识自己注上配筋了,什么梯梁一般4根16,箍筋加密,梯柱也箍筋...而是自己就比如把梯板用宽扁斜梁的方式根据实际建进去,发现楼梯配筋其实都是差不多的,所以现在几乎就是下意识自己注上配筋了,什么梯梁一般4根16,箍筋加密,梯柱也箍筋

这个就双肢箍 中间的线是把几根主筋一起标示出来的。至于主筋长度还要看下部在哪锚的 一般用总高减保护层加上下弯折 下部插筋要加两个箍筋 上部锚入梁中可以不用箍筋的。层高3600梁高600请详细讲解一下是几肢箍。怎么算的.层高展开全部 这个就双肢箍 中间的线是把几根主筋一起标示出来的。至于主筋长度还要看下部在哪锚的 一般用总高减保护层

是的,首层梯柱也是从基础梁中伸出的构造柱。需要锚入基础梁中,计算方法和构造柱一样。那么,首层梯段锚入地梁的钢筋要怎么算呢?地梁的构造需要锚入基础梁中,计算方法和构造柱一样。展开全部 最好直接锚入基础梁或者条形基础中。梯柱截面宽度于墙宽同,长度

梯梁和梯柱 当然要2113画在图上 在单构件输5261入中,一般是定义4102的楼梯的尺寸和钢筋,里面只是有要输入梯梁的宽1653度而已 楼梯是在单构件输入里定义在第一层就好了 梯梁和梯柱则要在对应的楼层画出来,具体是哪层,就要关于楼梯剖面图了,看准标高,楼层就好 要注意的是梯板,因为你要...